필기 배관일반 급탕배관중 관경 질문입니다.
안녕하세요,
필기수업 수강중 의문이 가는 부분이 있어 질문드립니다!
급탕관과 환탕관 관경 설정 부분에서
유속은 급탕관이 1~1.5m/s, 환탕관이 0.5~1.0m/s 으로 환탕관이 느리고,
관경은 환탕관 관경이 급탕관 관경보다 1~2단계 작은 것을 사용한다는 내용이 있습니다.
유속이 느리다면 더 큰 관경을 사용하는 것이 아닌가요?
급탕관과 환탕관의 유량이 달라서 그렇다고 이해해도 괜찮을까요?
0
댓글
답변 드립니다.
환탕관의 유량은 급탕이 급탕배관에서 외기와의 열전달 때문에 온도가 2~5℃ 이상 내려가지 않도록 순환시키는 정도의 유량이므로 급탕량 보다 유량이 작기 때문입니다.
건축설비포켓북 : 2℃(300p), 공조위생기술데이터북 : 5℃(Q25p)
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.