냉매량 부족으로 인한 현상 중 궁금한게 있습니다
안녕하십니까 교수님 헤깔리는 게 있어 질문 드립니다
1. 냉매량이 부족할 경우,
'흡입가스압력, 토출가스압력은 감소하고, 흡입가스온도 및 토출가스온도는 증가한다' 와
2. 팽창밸브 개도 과소 시 (팽창밸브 열림이 적을 경우),
냉매순환량(냉매량, Gw) ↓(감소) 및 냉매의 분출속도(v)가 ↑(증가하므로),
'증발압력(저압, Pe) 및 증발온도(te) ↓(저하한다, 감소된다)' 로 알고 있습니다만,
여기서 둘다 냉매순환량이 감소하여발생하는 현상으로
➀ 의 '흡입가스온도는 증가하고',
➁ 의 '증발온도(te) 감소한다'는 부분에서
흡입가스온도(흡입온도)와 증발온도는 다른건지 궁금합니다
만약 증발온도와 흡입온도가 같은 것이라면
흡입온도와 증발온도가 상승하던지, 감소하던지 둘다 동일해야 하지 않나 싶습니다..
0
댓글
답변드립니다.
냉매량이 부족하면 증발기내의 증발압력이 내려가게 되므로 당연히 증발온도도 내려갑니다.
그런데 냉매량이 부족하면 증발기에서 증발한 냉매가 과열증기가 되어 압축기로 흡입하게 되는 경우가 있습니다.
동일한 증발압력이지만 과열증기의 온도는 증발온도 보다 높습니다.
따라서 압축기가 과열증기를 흡입하게 되므로 흡입가스 온도가 증발온도 보다 높게 되는 것입니다.
몰리엘선도를 직접 보시면 이해되실 것입니다.
감사합니다.
강사 임재기