실기 기출문제집 질문있습니다 star2002 업데이트 시간 2025년 03월 15일 21:06 공유 1091p 문제 5번에서 서쪽 외벽의 면적을 계산할때 천장 높이를 적용한 것은 조건 5번인 천장 높이와 층고는 동일하게 간주한다 떄문인가요? 2번째 질문)) 실기기출 1068p 문제 1번에서 냉동능력이 저하된다의 설명에서 '고,저 압력차의 과도한 저하로' <ㅡ 이 부분 생략하고, 팽창밸브 통과 냉매량이 감소하게 되어 단위시간당 냉동능력 저하 이렇게 간추려도 되나요? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2025년 03월 17일 03:23 교수님 안녕하십니까?이패스코리아 임재기입니다.1. 천장 높이를 적용한 것은 조건 5번인 천장 높이와 층고는 동일하게 간주한다 떄문이 맞습니다.2. '고,저 압력차의 과도한 저하로' 부분을 생략하고, 팽창밸브 통과 냉매량이 감소하게 되어 단위시간당 냉동능력 저하 라고 쓰는 경우도 정답처리 될 수도 있습니다. 그러나 채점관에 따라서는 약간의 감점이 있을 수 있습니다.감사합니다.임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
1. 천장 높이를 적용한 것은 조건 5번인 천장 높이와 층고는 동일하게 간주한다 떄문이 맞습니다.
2. '고,저 압력차의 과도한 저하로' 부분을 생략하고, 팽창밸브 통과 냉매량이 감소하게 되어 단위시간당 냉동능력 저하 라고 쓰는 경우도 정답처리 될 수도 있습니다.
그러나 채점관에 따라서는 약간의 감점이 있을 수 있습니다.
감사합니다.
임재기