2022년도 공조냉동기계기사 실기 교재 문제 풀이내용 질의 드립니다.
안녕하세요.
P 942 - 5번 문제풀이 질의 드립니다.
(2) 송풍기 전압
(5+10+3+5+5)x0.1+(0.36 x3x20+0.23x1x20)x0.1+2x9800/1000 = 93.884 = 93.88Pa 로 교재에 풀이 되어있는데 이 값을 그대로 계산하면 72.716 = 72.72Pa 로 계산 되어 교재 답과 맞지를 않습니다.
이문제에서 질문드리는 부분은 직관부 마찰손실 에서 D ~ 취출구까지 덕트길이 2m 가 누락된것 같습니다. D ~ 취출구까지 덕트길이 2m 를 포함하여 아래와 같이 계산해보면
(5+10+3+5+5+2)x0.1+(0.36 x3x20+0.23x1x20)x0.1+2x9800/1000 = 74.676 = 74.68Pa로 계산값이 나옵니다.
아래 참고문제 풀이에서 정압(Ps) = 74.68 - 8^2x1.2/2 = 36.28Pa로 계산되어 지는데 어느것이 정확한 답인지 확인 부탁 드리겠습니다.
0
댓글
답변 드립니다.
질문에 올려준 문제 풀이 확인 결과 계산 오류입니다.
(5+10+3+5+5+2)x0.1+(0.36 x3x20+0.23x1x20)x0.1+2x9800/1000 = 74.676 = 74.68Pa로 계산하는 것이 맞습니다.
교재의 풀이에서 마지막 덕트길이 2m가 누락되었고 계산결과도 오류가 있어습니다.
아래 참고문제 풀이의 정압(Ps) = 74.68 - 8^2x1.2/2 = 36.28Pa로 계산하는 것이 맞습니다.
오류에 대하여 사과드립니다.
알려 주셔서 감사합니다.
오류를 공유 하도록 하겠습니다.
감사합니다.