24년도 2회 문제 9번 질문있습니다.

24년도 2회 문제 9번 그림에서 팬쪽에서도 굴곡이 있는데 이 곳은 왜 굴곡부로 보지 않는 것인가요?

또한 팬의 저항손실은 왜 없고 팬이 송풍기와는 완전 다른 것인가요? 그럼 왜 존재하나요?

0

댓글

댓글 3개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    1.팬쪽은 굴곡부가 아닙니다. 이 문제에서 굴곡부는 덕트에서의 굴곡부를 의미합니다.

       팬의 설치를 문제에서 처럼 설치 할 수 있는 것입니다.

    2.팬은 압력을 만들어 주는 장치입니다. 따라서 팬에서 압력 손실은 팬의 효율에 해당하는 부분입니다.

    3. 팬은 송풍기 입니다.

    감사합니다.

    임재기

     

    0
  • 그러면 이 문제에서 송풍기의 전압효율은 팬의 전압효율을 의미하는 것인가요?

    0
  • 송풍기가 팬이므로  송풍기의 전압효율은 팬의 전압효율 입니다.

    0