공조기사 실기 24년 3회 5번 문제

문제 “가”

W 외벽 면적이 왜 24인지 

유리창 온도차가 왜 6인지

알고싶습니다!!

 

문제 “나” 

실내 냉방부하의 최대 발생시각을 결정하고

이때의 “현열비”를 구하라고 주어졌는데 현열비 풀이 부탁드리겠습니다!!

0

댓글

댓글 3개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    1. 강의에서 자세히 설명드린 내용입니다.

      서쪽 외벽 = (8 x 4 - 4 x 2) = 24

      남쪽 외벽 =  (15 x 4 - 12 x 2) = 36

    2. 유리창 온도차 = 외기온도 - 실내온도 = 32 - 26 = 6℃ 입니다.

    3. 현열비는 교재에서 누락되었습니다. 

        게시판 자료실  정오표에 현열비 계산을 올려 놓았습니다.

       현열비 = (10863.68-1464) / 10863.68 = 0.865 ≒ 0.87

    감사합니다.

    임재기

    0
  •  현열비 = (10863.68-1464) / 10863.68 로 정정하셔야 할 것 같습니다 교수님.

    0
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    답변내용에 오타가 났습니다.  -를  +로 잘못 답변드렸습니다.

    감사합니다.

    임재기

    0