18년 1회 7번

안녕하세요 교수님 

문제 7번에서 정격출력=상용출력(방열기부하+급탕부하+배관손실부하)+ 예열부하라고 해설에 나와있는데요 

19년 1회 2번에 (2)번 문제에서 교수님께서 보일러용량은 정격출력이라고 하셨는데 그럼 왜 19년

이 문제에서는 급탕부하를 안 더해주었나요? 이부분이 헷갈립니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    19년1회 6번 문제의 질문으로 알고 답변드립니다.

    이 문제에서는  급탕부하가 주어지지 않아 더해주지 않은 것입니다.

    만약 급탕부하가 주어지면 더해주는 것이 맞습니다.

    감사합니다.

    임재기

    0