비점관련하여
비점 이 낮은 냉매와 비점이 높은 냉매를 같은 온도에서 비교했을 때, 증발압력과 응축압력이 이해가 힘듭니다.
비슷한 질문을 봣는데도 이해가 힘드네요
1. 증발압력이 증발을 할때의 냉매의 압력을 말하는게아닌가요? 비점이 높은 냉매는 낮은 냉매가 끓는 온도일때 (같은온도) 끓지 않으니 증발압력이 상대적으로 낮은건가요?
응축압력은 어떻게 감을 잡아야할지 모르겠습니다.
2. 23년 2회 12번 1182p 열교환기냉동장치에서 6점이 건증기선위에 있어야 한다는건 어떻게 판단하나요?
6점이 습증기구역에서 시작해서 1점(과열증기)구간으로 갈수도있지않나요?
0
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
1. 증발압력이 증발을 할때의 냉매의 압력을 말하는 것이 맞습니다.
비점이 높은 냉매는 낮은 냉매가 끓는 온도일때 (같은온도) 끓지 않으니 증발압력이 상대적으로
낮은 것이 맞습니다.
2. 응축압력은 같은 응축온도에서 비점이 높은 냉매의 응축압력이 낮습니다.
3. 같은 증발온도에서 비점이 높은 냉매의 증발압력이 낮고,
같은 응축온도에서 비점이 높은 냉매의 응축압력이 낮습니다.
4. 6점은 증발기 출구점인데 습증기 구역에 있을 수도 있고, 과열증기 구역에 있을 수도 있습니다.
그러나 특별한 말이 없으면 건포화증기선 위에 오는 것이 일반적인 것입니다.
5. 3점인 응축기 출구점도 포화액선에 올 수도 있고, 과냉각 구역에 올 수도 있습니다.
그러나 이것도 특별한 말이 없으면 약간의 과냉각 구역에 오는 것이 일반적인 것입니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.