2014년 1회 6문제

직관 손실 + 곡과 손실 은 전압

도입구 에어필터 취출구손실 은 정압

185.76은 전압 + 정압 총합입니다.

지문에서 정압효율이 주어졌으니 정압으로 구해야한다는 말씀이신데요

그러면 185.76이 아니고 정압 155로 구해야되는거 아닌가요?

책에는 전압 + 정압으로 된 값으로 구해져있어서 질문드립니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변 드립니다.

    문제에서 "전 덕트 저항손실을 구하시오" 라고 되어 있기 때문에  직관덕트의 저항손실과 곡관덕트의 저항손실을 포함시켜야 합니다.

    일반적으로 덕트의 마찰손실, 곡관덕트의 마찰손실은 전압손실 이지만 이문제에서는 덕트의 마찰손실을 어쩔 수 없이 정압손실로 보아야 한다는 의미입니다.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기