공조냉동기사 실기2025년 P-1175페이지 사,내벽부하

공조냉동 기사 실기 2025년 1175페이지  

사. 내벽부하 q = K . A . 텔타 t 

이해부족 : A(면적) 이해부족합니다

      내벽면적 A: (4x2.8-1.8X2) 내부면적이 제가 좀 부족 합니다 

  문제풀이 : 3.0 X (4x2.8-1.8X2) X (20- (20+(-5))/2)=285W 

 교수님의 가르침을 받겠습니다

감사합니다 

 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    강의에서 설명드린 내용입니다.

    내벽은 사무실 윗부분 복도와 면한 부분 입니다.

    복도와 면한 부분의 총길이는 1800+1800+400 = 4000 = 4m 이고, 천장고는 2.8m 입니다.

    그리고 출입문 부하를 별도로 구하라고 했으므로 출입문의 면적을 빼줘야 하는데 

    출입문의 면적은 1800x2m = 1.8m x 2m 입니다.

    따라서 내벽의 면적 A = (4 X2.8 - 1.8 X2) 가 되는 것입니다.

    기계도면에서 기본 단위는 mm 입니다. 1800=1800mm 입니다.

    감사합니다.

    임재기

     

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기