2022년 10월 5번 문제입니다. oo5890 2025년 04월 03일 08:06 공유 문제 배관 시스템이 개방계 같은데 이게 맞는지 궁금합니다제가 강의에서 듣기로는 밀폐회로는 실양정이 없고 개방회로는 실양정이 존재한다고 들었는데 이 때문에 문제는 1.5m 실양정이 존재하니 개방계라고 생각하는데 이렇게 판단하는게 맞는지 궁금합니다. 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2025년 04월 04일 08:05 교수님 안녕하십니까?이패스코리아 임재기입니다.밀폐회로는 실양정이 없고 개방회로는 실양정이 존재하는 것이 맞습니다.이 문제는 1.5m 실양정이 존재하니 개방계가 맞습니다.감사합니다.임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
밀폐회로는 실양정이 없고 개방회로는 실양정이 존재하는 것이 맞습니다.
이 문제는 1.5m 실양정이 존재하니 개방계가 맞습니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.