2023년 2회 문제1번 p1143 질문드립니다

궁금 한것이 나항에서 냉각코일을 통과하는 풍량이 열평형식을 세우고 현열식으로 gcp델타t로 세웠습니다

그런데 마 항과 바항에 대하여 들어가는

가열코일 부하와 냉각코일부하 

각 나 항에 현열식과

다 라 마 바 항에 쓰인

엔탈피차 그리고 온도차 

는 어떤 기준으로 쓰여졌는지 궁금합니다 완전 기본인거같은데 식이 만들어지는게 연결이 안되서 문제 진행이 안되서 그렇네요 부탁드립니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    부하계산기  온도차 또는 엔탈피차 로 계산하는 것은  교재 99~109p를 보시면 됩니다.

    1. 열평형식은 교재에서 처럼 온도차로 해도 되고, 엔탈피차로 해도 됩니다.

    2. 외기부하, 실내부하, 냉각코일 부하는 현열량과 잠열량의 변화가 있으므로 엔탈피차로 구합니다.

    3. 가열코일 부하는 현열량만 있으므로 온도차와 엔탈피차로 구할 수 있습니다. 

        그러나 일반적으로는 온도차로 구하는 경우가 많습니다.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기