교수님 공기선도작도 문의드립니다 skc9729 2025년 04월 07일 06:51 공유 교수님 공기선도 작도시 환기1번 외기2번 또는 외기1번 환기 2번 번호 부여 기준은 무엇입니까?답변 부탁드리겠습니다 이문제는 선도그리는 문제는 아닙니다 참고용입니다 0 댓글 댓글 3개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2025년 04월 08일 05:46 (편집된 시간 2025년 04월 08일 05:47) 교수님 안녕하십니까?이패스코리아 임재기입니다.이 문제의 풀이에 그린 장치도와 공기선도는 참고하라고 그린 것입니다.장치도와 공기선도는 정답과는 무관하므로 그리지 않아도 됩니다.따라서 장치도와 선도의 번호는 본인이 편하대로 부여하시면 됩니다.감사합니다.임재기 0 skc9729 2025년 04월 08일 22:52 교수님 이문제는 제가 위에 참고용이라고 말씀드렸습니다 이문제를 말씀드린게 아닙니다실제 공기선도 작도시 외기1 환기2 또는 외기2 환기1 바뀌는데 기준을 어떻게 잡아야는지 여쭤본것입니다 저에게는 절실합니다 0 imjaeki 2025년 04월 10일 08:54 교수님 답변드립니다.1.문제의 조건에서 주어진 번호로 공기선도의 번호를 정하면 됩니다. 820p 문제8번의 경우 설계조건에 ① 실내 ②외기 라고 되어있으니 공기선도에도 ① 실내 ②외기 외기로 표현하면 됩니다. 공기선도에는 특별한 말이 없으면 ① ,②를 안 써도 됩니다. 각점의 위치만 정확히 표시하면 됩니다.2. 문제의 조건에서 실내와 실외점의 기호가 주어지지 않으면 본인이 편한대로 정하면 됩니다.감사합니ㅏ.임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
이 문제의 풀이에 그린 장치도와 공기선도는 참고하라고 그린 것입니다.
장치도와 공기선도는 정답과는 무관하므로 그리지 않아도 됩니다.
따라서 장치도와 선도의 번호는 본인이 편하대로 부여하시면 됩니다.
감사합니다.
임재기
교수님 이문제는 제가 위에 참고용이라고 말씀드렸습니다 이문제를 말씀드린게 아닙니다
실제 공기선도 작도시 외기1 환기2 또는 외기2 환기1 바뀌는데 기준을 어떻게 잡아야는지
여쭤본것입니다 저에게는 절실합니다
답변드립니다.
1.문제의 조건에서 주어진 번호로 공기선도의 번호를 정하면 됩니다.
820p 문제8번의 경우 설계조건에 ① 실내 ②외기 라고 되어있으니
공기선도에도 ① 실내 ②외기 외기로 표현하면 됩니다.
공기선도에는 특별한 말이 없으면 ① ,②를 안 써도 됩니다.
각점의 위치만 정확히 표시하면 됩니다.
2. 문제의 조건에서 실내와 실외점의 기호가 주어지지 않으면 본인이 편한대로 정하면 됩니다.
감사합니ㅏ.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.