배관 지지간격 질의 입니다

실무를 하다보면 시방서와 맞지 않게 시공하게되는데 지지간격이 달라지면 구배가 맞지 않는 것과 배관 탈락이외에 문제되는 요소가 있을까요?

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    지지간격과 배관의 기울기(구배)는 관계 없습니다.

    지지간격은 ( 배관의 하중+배관내 유체의 하중)을 고려하여 결정 된 것입니다.

    지지간격이 넓어지면  PVC관이나  관경이 작은 강관, 동관의 경우는  간격과 간격 사이에서 

    배관이 휘는 경우가 발생합니다.

    감사합니다.

    임재기