22년 2회 5번 질문있습니다.

환기 부하 계산식에서 질문 있습니다.

환기 부하에는 현열과 잠열 2종류가 있는 걸로 기억하는데 문제 풀이에서는 현열만 적용하신 이유가 주어진 조건에서 잠열 계산에 필요한 값(절대 습도 x나 엔탈피)이 없어서 그런게 맞을까요?

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    환기 부하 계산시 문제에서 주어진 조건에서 잠열 계산에 필요한 값(절대 습도 x 나 엔탈피)이 없어서 

    그런 것이 맞습니다.

    그리고 또 하나의 이유는 

    난방에서는 잠열을 가습기가 감당하므로  부하계산시 잠열부하를 계산하라고 하지 않는 경우가  

    많습니다.(어쩌면 거의 대부분의 문제에서 그럴 것입니다.)

    따라서 이 문제에서도 잠열부하 계산을 요구하지 않은 것으로 판단됩니다.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기