사무실 건물 부하 wnstj6254 2025년 04월 10일 06:44 공유 사무실 부하 문제에서 외벽체 부하를 구하라고 했을 때, 동·서·남·북 방향이 따로 주어지지 않은 경우에는 모든 방향의 외벽을 포함해서 계산해야 하는 건가요? 아니면 각각의 방향별 값을 따로만 구해도 되는 건지 궁금합니다.또한, 내벽체 부하를 구할 때 문을 통한 부하도 같이 계산해야 하는지도 알고 싶습니다.마지막으로, 벽체를 통한 부하를 계산하라고 할 때는 외벽, 내벽뿐 아니라 문이나 천장까지 포함해서 부하를 구해야 하는지도 궁금합니다. 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2025년 04월 11일 01:30 교수님 안녕하십니까?이패스코리아 임재기입니다.1. 외벽체 부하를 구하라고 했을 때, 동·서·남·북 방향이 따로 주어지지 않은 경우에는 각각의 방향 별 값을 따로 구한 후 합하는 것이 원칙입니다. 다만, 방위별로 구한 후 최종으로 합하지 않았을 경우에도 정답으로 인정될 수는 있습니다.2. 내벽체 부하를 구할 때 문,창문을 통한 부하도 같이 계산해야 하는 것이 맞습니다. 최근에는 내벽체 , 문, 창문으로 구분하여 구하라고 출제되고 있습니다. 그러나 구분되어 있지 않으면 내벽에 설치되어있는 문, 창문의 부하도 포함하여 구하는 것이 맞습니다.3.벽체를 통한 부하를 계산하라고 할 때는 외벽, 내벽뿐 아니라 문이나 천장까지 포함해서 부하를 구하는 것이 맞습니다.감사합니다.임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
1. 외벽체 부하를 구하라고 했을 때, 동·서·남·북 방향이 따로 주어지지 않은 경우에는 각각의 방향 별 값을 따로 구한 후 합하는 것이 원칙입니다.
다만, 방위별로 구한 후 최종으로 합하지 않았을 경우에도 정답으로 인정될 수는 있습니다.
2. 내벽체 부하를 구할 때 문,창문을 통한 부하도 같이 계산해야 하는 것이 맞습니다.
최근에는 내벽체 , 문, 창문으로 구분하여 구하라고 출제되고 있습니다.
그러나 구분되어 있지 않으면 내벽에 설치되어있는 문, 창문의 부하도 포함하여 구하는 것이 맞습니다.
3.벽체를 통한 부하를 계산하라고 할 때는 외벽, 내벽뿐 아니라 문이나 천장까지 포함해서 부하를
구하는 것이 맞습니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.