결로관련 두께 접근법이 같은 문제인데 풀이는 방법이 다른데 둘다 정답일지요? hunnyhong 2025년 04월 10일 06:48 공유 안녕하십니까.실기 교재 31페이지와 1198페이지에서 결로관련된 문제가 있습니다만 한문제는 관류율k으로 접근했고 한문제는 두께를 조정하면서 접근하면서 풀이가 되어있습니다.어느 풀이가 정석일지요?교수님 지도 부탁드립니다. 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2025년 04월 11일 04:33 (편집된 시간 2025년 04월 11일 04:37) 교수님 안녕하십니까?이패스콕리아 임재기입니다.31p 문제는 노점온도(결로가 생기기 시작하는 온도)에서의 열관류율 값을 구하여 목재두께 계산에 적용하므로서 목재 두께 계산결과 값 19.04mm는 결로가 시작되는 두께이므로 결로가 생기지 않는 두께는 그보다 큰 19.05mm 가 됩니다.1198p 문제는 가. 번에서 결로가 발생하지 않는 열관류율을 구했고, 그 값을 적용하여 두께를 구했기 때문에 단열재 두께36.82는 결로가 발생하지 않는 최소두께가 되는 것입니다.감사합니다.임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스콕리아 임재기입니다.
31p 문제는 노점온도(결로가 생기기 시작하는 온도)에서의 열관류율 값을 구하여 목재두께 계산에
적용하므로서 목재 두께 계산결과 값 19.04mm는 결로가 시작되는 두께이므로 결로가 생기지 않는
두께는 그보다 큰 19.05mm 가 됩니다.
1198p 문제는 가. 번에서 결로가 발생하지 않는 열관류율을 구했고, 그 값을 적용하여 두께를 구했기
때문에 단열재 두께36.82는 결로가 발생하지 않는 최소두께가 되는 것입니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.