실기22년 2회 4번 질문입니다. dhyun3355 2025년 04월 10일 11:34 공유 계통도를 작성하던 도중 답안지와 펌프 위치가 반대로 그려 공급 쪽이 아닌 환수쪽에 냉수 펌프 및 냉각수 펌프를 그려도 되는지 궁금해 문의하게 되었습니다. 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2025년 04월 11일 06:29 교수님 안녕하십니까?이패스코리아 임재기입니다.일반적인 계통도는 교재의 풀이처럼 환수관에 냉수펌프 및 냉각수 펌프를 설치합니다.펌프를 공급 쪽에 설치해도 작동에는 문제되지 않으므로 정답처리 될 것으로 판단됩니다.감사합니다.임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
일반적인 계통도는 교재의 풀이처럼 환수관에 냉수펌프 및 냉각수 펌프를 설치합니다.
펌프를 공급 쪽에 설치해도 작동에는 문제되지 않으므로 정답처리 될 것으로 판단됩니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.