실제 피스톤 토출량에 대해
22년 3회 3번
19년2회 12번
유사문제 비교질문입니다.
1.체적효율 압축효율이 주어진 상황에서 냉매순환량이나 소요동력을 구하라고하면 그 냉매순환량과 소요동력은 실제냉매순환량과 소요동력이지않나요?
2. 그렇다면 G=피스톤토출량*효율/비체적 에서 피스톤토출량은 이론값인가요 실제값인가요?
3.실제피스톤토출량을 구하라고 한다면 G=V/v에 체적효율을 곱해주면 안되는건가요?
0
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
1.체적효율 압축효율이 주어진 상황에서 냉매순환량이나 소요동력을 구하라고하면
그 냉매순환량과 소요동력은 실제냉매순환량과 소요동력이 맞습니다.
2. 실제 냉매순환량 G=피스톤토출량*효율/비체적 에서 피스톤토출량은 이론값 입니다.
3. 실제 피스톤토출량(질량)을 구하라고 한다면 G=(V/v)에 체적효율을 곱해주면 됩니다.
즉, 위 답변 중에서 2번과 3번은 같은 내용입니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.