20년 2회차 15번 문제 aaa5267 2025년 04월 13일 01:43 공유 2024년 책 가지고 있습니다. 책에서는 이론냉매량 구할 때 냉매량에 체적효율을 나누어 주지 않았지만 강의 확인 해 보니 체적효율로 나누어 주었습니다. 그럼 책에 적혀있는 냉매량 1164.88kg/h =>> 실제냉매량 1164.88/0.8 한 값 =>> 1456.1 =>> 이론냉매량 인가요? 25년 버전 책에선 수정되어있을까요? 위에 내용이 맞다면 24년 문제풀이땐 왜 실제냉매량값을 이론냉매량이라 적은걸까요? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2025년 04월 14일 03:55 교수님 안녕하십니까?이패스코리아 임재기입니다.먼저 풀이의 오류에 대하여 사과드립니다.이 문제(08년1회2번, 20년2회15번)의 풀이 정정을 게시판 자료실에 올려놓았습니다.물론 25년도 교재에는 수정되어 있습니다.1456.1은 이론냉매량 입니다.감사합니다.임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
먼저 풀이의 오류에 대하여 사과드립니다.
이 문제(08년1회2번, 20년2회15번)의 풀이 정정을 게시판 자료실에 올려놓았습니다.
물론 25년도 교재에는 수정되어 있습니다.
1456.1은 이론냉매량 입니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.