18년 3회 12번 wlns06 2025년 04월 15일 08:22 공유 2항 질문입니다. 펌프양정 산정시 여유율5% 준다고 하는데 해설에는 여유율을 주지 않고 값을 구했는데주지 않은 이유가 2차측 펌프여서 그런것인지 궁금합니다. 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2025년 04월 16일 00:50 교수님 안녕하십니까?이패스코리아 임재기입니다.풀이를 잘 보시면펌프의 양정(전양정) = (140+90) x 1.05 / 9.8 로 되어있습니다.위 식에서 1.05를 곱해준 것이 여유율 5%를 준것입니다.감사합니다.임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
풀이를 잘 보시면
펌프의 양정(전양정) = (140+90) x 1.05 / 9.8 로 되어있습니다.
위 식에서 1.05를 곱해준 것이 여유율 5%를 준것입니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.