계산질문 현열부하로 전체공기량 or 엔탈피로 전체공기량

 

 

 

공기량을 엔탈피 h5와 h1을 이용해서 구하면 25,814.98kg/h가 나옵니다

답안과 814.98kg/h만큼 다른데

무조건 현열부하만을 이용해서 공기량을 구해야 정답으로 인정될까요?

 

0

댓글

댓글 2개
날짜 투표수
  • 외기량 2000kg/h를 이용해서 h4와 h1과의 차이를 구하고 H5와 H1의 차이로 전공기량을 구한것입니다

    0
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    교재와 강의에서 여러번 설명드린 내용입니다.

    풍량 구하는 방법은 교재 105~108p에 설명된 대로  현열부하(온도차)로 구해도 되고 전열부하(엔탈피차)

    로 구해도 됩니다.   다만, 일반적인 방법은  현열부하(온도차)로 구하는 것입니다.

    결과 값이 차이가 나는 것은 주어진 온도 값과  엔탈피 값이 소수점까지 정확하지 않은 것과, 공기중의  수분

    에 의한 영향 때문입니다.

    시험에서는 온도차로 구할 수 없으면  엔탈피차로 구하지만, 가능하면 온도차로 구하는 것이 좋습니다.

    엔탈피차로 구해도 정답처리 됩니다.(값이 차이가 나더라도 정답처리 됩니다.)

    감사합니다.

    임재기

     

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기