유리창 차폐계수
안녕하세요 교수님,
유리창의 차폐계수를 계산할 때 궁금한 점이 있어 문의드립니다.
예를 들어 보통유리 3mm와 내측 베니션 블라인드(중간색) 조합일 경우, 일반적으로 블라인드의 차폐계수인 0.65만을 적용하는 것으로 알고 있습니다. 그런데 만약 "마판유리 + 내측 베니션 블라인드(중간색)" 조합이라면, 마판유리의 차폐계수 0.94와 블라인드의 0.65를 곱해서 모두 적용해야 하는지, 아니면 둘 중 작은 값만 적용하면 되는지 궁금합니다.
혹시 이런 경우는 별도로 취급하는 방식이 있는지도 알고 싶습니다.
0
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
시험문제에서는 두개가 조합된 경우의 차폐계수값이 주어집니다.
지금까지 각각의 차폐계수가 주어진 경우를 보지 못했습니다.
질문하신대로 곱해서 적용할 수도 있지만, 현장에서 적용하려고 한다면 차폐계수가 작은 것을
선택하시면 부하계산에 여유가 생기므로 0.65로 적용하시면 된다고 판단됩니다.
감사합니다.
임재기