실기P193 문제9번입니다.

코일과 밸브값이 어떻게 해서 나오는 건가요. 그리고 마지막 실양정에서 왜1을 더하는 건가요?

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    문제의 조건 4에 국부저항 : C1 =40kPa   C2=30kPa   MV1=60kPa    MV2=45kPa 로 주어졌습니다.

    실양정은 수위에서 부터 팽창탱크 까지의 높이 이므로  실양정= 1+20 = 20+1 =21m 입니다.

    감사합니다.

    임재기

    0