실기P193 문제9번입니다. shw0318 2025년 04월 19일 07:07 공유 코일과 밸브값이 어떻게 해서 나오는 건가요. 그리고 마지막 실양정에서 왜1을 더하는 건가요? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2025년 04월 21일 01:44 교수님 안녕하십니까?이패스코리아 임재기입니다.문제의 조건 4에 국부저항 : C1 =40kPa C2=30kPa MV1=60kPa MV2=45kPa 로 주어졌습니다.실양정은 수위에서 부터 팽창탱크 까지의 높이 이므로 실양정= 1+20 = 20+1 =21m 입니다.감사합니다.임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
문제의 조건 4에 국부저항 : C1 =40kPa C2=30kPa MV1=60kPa MV2=45kPa 로 주어졌습니다.
실양정은 수위에서 부터 팽창탱크 까지의 높이 이므로 실양정= 1+20 = 20+1 =21m 입니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.