MDF/TPS/IDF실 , 피뢰탄기반
1. MDF실에는 VOICE와 DATA로 나뉜다고 배웠는데요, 동케이블(UTP/STP/FTP)는 애초에 전화선 목적이므로 110블록이 VOICE MDF실에 있는게 맞다는 뜻인가요? 실제로는 데이터통신선(인터넷/이더넷등)을 110블록에 사용하는데, DATA에 들어가야 맞는게 아닌가요? 헷갈립니다.
2. TPS실과 IDF실이 명칭상 전혀 다른 의미를 가지고 있는데, 설계 도면상 IDF실을 TPS실로도 적재하는 경우가 있다고 하셨는데, 국내에서만 해당되는건가요? 사유는 기능이 겹쳐서 그런건가요? 실제로 회사에도 IDF실은 없고 MDF실과 TPS실만 있습니다.(참고로 회사 건물은 2018년도 준공건물입니다). IDF실의 의무화 기준이 6층건물인데, 저희 회사는 지하 포험 5층건물이라 TPS로 대체하는걸까요?
3. 피뢰탄기반이란 써지(SDP)를 말씀하시는거 같은데, 맞나요? 그냥 서지를 한국표현으로 한 단어인건가요? 마치 미국에선 그라운드로, 한국에선 접지라고 불리는것 처럼? 제가 알고 있는 써지랑 교제에 나온 그림과 상이해서요.
4. 110블록의 100P란 100PAIR를 의미하나요? 전화선 100쌍
0
댓글
안녕하세요. 질문에 감사드립니다.
[질문1]
1. MDF실에는 VOICE와 DATA로 나뉜다고 배웠는데요, 동케이블(UTP/STP/FTP)는 애초에 전화선 목적이므로 110블록이 VOICE MDF실에 있는게 맞다는 뜻인가요? 실제로는 데이터통신선(인터넷/이더넷등)을 110블록에 사용하는데, DATA에 들어가야 맞는게 아닌가요? 헷갈립니다.
[답변1]
110블록은 일반적으로 VOICE MDF용으로 MDF실(집중구내통신실)에 설계 및 시공합니다.
- DATA MDF용에 거의 사용하지 않지만 110블록을 사용하는 경우도 있지만, 일반적으로는 위의
그림처럼 사업자 광단국에서 광케이블을 DATA IN으로 받아 FDF 또는 OFD함체를 이용 네트워크 메인장비를 경유하여 TPS실(층구내통신실)의 Patch Panel 로 연결됩니다.
위의 그림처럼 동케이블(CPEV 0.65mm, 0.9mm 등)을 통신사업자가 제공할 경우에는 110블록을
이용하여 VOICE MDF를 피뢰탄기반와 함께 구성하여 층별 간선을 UTP 25P cat.5e로 구성합니다.
- DATA MDF를 일반적 설계 및 시공에 110블록은 적용하지는 않습니다.
하지만 점차적으로 설계와 시공에서
VOICE MDF는 동케이블 입선을 고려한110블록/피뢰탄기반 구성방식 + DATA MDF는 광케이블 입선을 고려한 FDF 또는 OFD 함체와 네트워크 장비로의 MDF설비 구성방식에서 다음과 같이
VOICE MDF & DATA MDF는 광케이블 입선을 고려한 FDF 또는 OFD 함체와 네트워크 장비로의 MDF설비 구성방식으로 설계와 시공을 적용하려는 추세입니다.
[질문2]
2. TPS실과 IDF실이 명칭상 전혀 다른 의미를 가지고 있는데, 설계 도면상 IDF실을 TPS실로도 적재하는 경우가 있다고 하셨는데, 국내에서만 해당되는건가요? 사유는 기능이 겹쳐서 그런건가요? 실제로 회사에도 IDF실은 없고 MDF실과 TPS실만 있습니다.(참고로 회사 건물은 2018년도 준공건물입니다). IDF실의 의무화 기준이 6층건물인데, 저희 회사는 지하 포험 5층건물이라 TPS로 대체하는걸까요?
[답변2]
TPS실은 법적 명칭이 아닙니다. 법적용어는 “층구내통신실”이며 그 개념적 IDF실이 근접하지만
국내는 어느 설계도서에도 IDF실은 표기가 없고 TPS실로만 표기되어 있습니다.
건축 설계사의 컨셉이 PIPE SHAFT인데 TELECOMMUNICATION 용 PIPE SHAFT로 인식을 하고 있어서 그렇습니다.
- 층별 기계실은 PS실, 전기의 층별 전기실은 EPS로 무조건 건축에서는 PIPE SHAFT로 MEP설비를 인지하고 있습니다.
- 건축적으로 기계,전기,통신,소방의 배관을 거처가는 용도인 PIPE SHAFT 로 해당실을 인지하지만,
통신의 층별 통신장비가 수직구간의 연결부와 수평구간의 분배기능을 하는 단순 PIPE SHAFT 개념을 넘어가지만 현실적 표기는 그래서 점차 개선해야할 부분입니다.
[질문3]
3. 피뢰탄기반이란 써지(SDP)를 말씀하시는거 같은데, 맞나요? 그냥 서지를 한국표현으로 한 단어인건가요? 마치 미국에선 그라운드로, 한국에선 접지라고 불리는것 처럼? 제가 알고 있는 써지랑 교제에 나온 그림과 상이해서요.
[답변3]
써지는 (SPD, Surge Protective Device, Surge Potector)로 표기합니다.
피뢰탄기반은 통신사업자가 동케이블 기반으로 인입했을 경우 사용하는 (써지)보호기입니다.
통신신호에 대한 보호기로 오랬동안 국내에서 사용한 통신신호에 대한 써지보호기입니다.
- 피뢰탄기반은 통신 케이블 입력측 –--- 피뢰탄기반 – 통신 케이블 출력측으로 사용하며
순수하게 통신사업자의 통신케이블과 건물주의 통신케이블을 연결시 사용합니다.
- 별거 아니지만 나중에 재산피해가 발생했을때 보상에 대한 중요한 판단기준이 됩니다.
일반적 전원에 대한 써지보호기가 다음과 같은 써지보호기가가 통신분배반, 통신함체 전원부에 많이 사용됩니다.
[질문4]
4. 110블록의 100P란 100PAIR를 의미하나요? 전화선 100쌍
[답변4]
네. 그렇습니다
110P의 P는 Pare로 한쌍으로 100Pair는 100쌍으로 과거 전화국의 시내교환기에서는 1PAIR가 한가입자가 사용이 가능했습니다. 중간에 4Wire/ 2Wire 변환기가 필요했지만, 2wire(2선)이 1PAIR가 됩니다.
지금은 보통 통신수구에 UTP 4P CAT.6 등을 한개 포트로 적용 하나의 가입자 장비(전화 또는 인터넷 연결 PC, 노트북)에 연결하여 사용합니다.
감사합니다.
1번 질문의 해설 : 110블록은 VOICE MDF실 / OFD,FDF는 DATA MDF실로 알면된다는거죠? 여태 가본 건물들은 110블록이던 OFD던 POE던 MDF실 하나에 다 들어가있어서요. 기사자격증 기출문제로는 그렇게 구분하고 암기하도록 하겠습니다.
2번 질문의 해설 : 명칭을 TPS실이던 IDF실이던 안이하게 신경쓰지 않고 무분별하게 사용하고 있는 현실이라는걸 알았습니다.
3번 질문의 해설 : 피뢰탄기반은 동케이블 기반으로 인입했을경우 설치, 일반적인 써지보호기는 개별장착 맞나요? 피뢰탄기반은 본적이 없어서 아직 헷갈리네요.
4번 질문의 해설 : 110블록은 110쌍이 아니라 ~P가 붙은것으로 계산.
댓글을 남기려면 로그인하세요.