UPS

 

1. 교재에 UPS가 Uninterrupted~ 로 시작되던데, interrupt는 방해한다는 의미를 가지고 있어서 Uninterrupted면 방해받지 않는다는 의미가 이상해서 구글링 해보니 UPS를 Uninterruptible Power Supply 라고 표현하더라고요. Uninterruptible는 의미가 달라져서 끊기지 않는, 중단되지 않는 뜻인데, 교재에서 그렇게 표기하신 이유가 따로 있으신가요? 아니면 제가 모르는 개념이 따로 있느건가요? 

 

2. UPS의 구성 중 정류기라고 되어 있던데, 제가 알기론 컨버터는 AC->AC / DC->DC / AC->DC 이고 인버터는 DC->AC 인걸로 기억하고 있는데, 왜 컨버터를 정류기로 표현하는건가요? 다른건가요?

 

0

댓글

댓글 3개
날짜 투표수
  • 안녕하세요. 질문에 감사드립니다.

    [질문1]

    1. 교재에 UPS가 Uninterrupted~ 로 시작되던데, interrupt는 방해한다는 의미를 가지고 있어서 Uninterrupted면 방해받지 않는다는 의미가 이상해서 구글링 해보니 UPS를 Uninterruptible Power Supply 라고 표현하더라고요. Uninterruptible는 의미가 달라져서 끊기지 않는, 중단되지 않는 뜻인데, 교재에서 그렇게 표기하신 이유가 따로 있으신가요? 아니면 제가 모르는 개념이 따로 있느건가요? 

    [답변1]

    네 수정하겠습니다.  

    보다 정확한 표현은 Uninterruptible Power Supply이 맞네요. 보다 정확한 표현이 되도록 노력하겠습니다.

     

    0
  • [질문2]

    2. UPS의 구성 중 정류기라고 되어 있던데, 제가 알기론 컨버터는 AC->AC / DC->DC / AC->DC 이고 인버터는 DC->AC 인걸로 기억하고 있는데, 왜 컨버터를 정류기로 표현하는건가요? 다른건가요?

     

    [답변2]

    UPS 구성은  AC 입력부 - 정류기( AC->DC) - 인버터 (DC->AC) - AC 출력부로 구성됩니다.

    크게 보면 컨버터의 종류에 정류기가 포함되긴 합니다. 하지만 UPS구성을 정류기를 컨버터로 칭하지는 않습니다.

     

    [참조] ** 정류기와 컨버터의 차이점

    1. 정류기 (Rectifier)

     -기능: 교류(AC)를 직류(DC)로 변환

     -용도: 회로 내부 DC 전원 공급 등 

    2.컨버터 (Converter)

     -기능: 전압이나 전류의 크기 또는 형태를 변환 (DC↔DC, DC↔AC, AC↔AC 등 다양한 형태)

     -용도: 전압 조절, 전력전송 시스템, 전기차, 산업 장비 등

     - 종류에 따라 세분화됨:

      1) DC-DC 컨버터: 직류 전압 변환 (예: 12V → 5V)

      2) AC-DC 컨버터: 교류를 직류로 변환 (정류기 포함됨)

      3) DC-AC 컨버터 (인버터): 직류를 교류로 변환

      4) AC-AC 컨버터: 교류를 다른 형태의 교류로 변환

    감사합니다.