15년 2회 3번 conq75 업데이트 시간 2025년 05월 14일 13:06 공유 수고하십니다.문제에서 허용압력손실을 구하는데 30-25 / 50+50 = 5 / 100 , 즉 5kPa / 100m 가 된다고 생각하는데 왜 100을 다시 곱하는지 문의 드립니다 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2025년 05월 15일 12:17 (편집된 시간 2025년 05월 15일 12:18) 교수님 안녕하십니까?이패스코리아 임재기입니다.1. 30-25 / 50+50 = 5 / 100 , 즉 5kPa / 100m 는 100m당의 압력손실이 5kPa 이라는 의미이며 또한 5kPa / 100m = 0.05kPa/m 가 되므로 1m당의 압력손실이 0.05kPa 이라는 의미도 됩니 다. 따라서 100m당 압력손실은 0.05 x 100m = 5kPa이기 때문에 100을 곱한 것입니다.2. 다르게 설명하면 5kPa / 100m의 의미가 100m당의 압력손실이 5kPa 이라는 의미이므로 답칸에 바로 5kPa이라고 적어도 됩니다. 감사합니다.임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
1. 30-25 / 50+50 = 5 / 100 , 즉 5kPa / 100m 는 100m당의 압력손실이 5kPa 이라는 의미이며
또한 5kPa / 100m = 0.05kPa/m 가 되므로 1m당의 압력손실이 0.05kPa 이라는 의미도 됩니
다. 따라서 100m당 압력손실은 0.05 x 100m = 5kPa이기 때문에 100을 곱한 것입니다.
2. 다르게 설명하면
5kPa / 100m의 의미가 100m당의 압력손실이 5kPa 이라는 의미이므로
답칸에 바로 5kPa이라고 적어도 됩니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.