답변감사합니다. (24.04.27)_11번 vs (14.07.06)_10번 계산 답이 틀립니다. (소수점 차이 일까요?)
답변 감사합니다.
교수님 말씀대로 풀이해도 답이 상이 합니다.
결로가 발생하기 시작하는 열관류율 24년 0.6(단위생략) / 14년 1.9(단위생략)
결로가 발생하지 않는 열관류율 24년 0.59(단위생략) / 14년 1.89(단위생략)
ⓐ(24.04.27)_11번 문제를 (14.07.06)_10번_해설 대로 풀이를 하면 [0.59 → 0.6]
36.11mm → 36.12mm 가 나옵니다.
((24.04.27)_11번 문제의 정답은 36.82mm로 차이가 있습니다.
ⓑ(14.07.06)_10번 문제를 (24.04.27)_11번_해설 대로 풀이를 하면 [1.9 → 1.89]
19.374mm → 19.37mm 가 나옵니다.
(14.07.06)_10번 문제의 정답은 19.05mm로 차이가 있습니다.
0
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
1. 문제를 잘 읽어 보시면
2024년 문제의 나. 위 기준을 만족시키는 데 필요한 단열재의 최소두께(mm)를 구하라고
되어있습니다.
따라서 위 기준인 결로가 발생하지 않는 열관류율을 이용하여 단열재의 두께를 구하는 것이 맞습니다.
위 기준을 무시하고 2014년 처럼 문제를 풀어서 36.12mm로 답을 했을 때 정답처리 될지는
알 수 없습니다.
2. 2014년 문제는 2024년 문제처럼 구할 필요 없이 바로 구하면 되는 것입니다.
2024년 문제처럼 구하여 19.37mm로 답을 해도 어쩌면 정답처리 될 수도 있습니다.
그러나 특별한 이유가 없다면 교재의 풀이처럼 구하는 것이 좋습니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.