답변감사합니다. (24.04.27)_11번 vs (14.07.06)_10번 계산 답이 틀립니다. (소수점 차이 일까요?)

답변 감사합니다. 

교수님 말씀대로 풀이해도 답이 상이 합니다. 

결로가 발생하기 시작하는 열관류율  24년 0.6(단위생략)    /  14년 1.9(단위생략)

결로가 발생하지 않는 열관류율         24년 0.59(단위생략)  /  14년 1.89(단위생략)

 

ⓐ(24.04.27)_11번 문제를 (14.07.06)_10번_해설  대로 풀이를 하면 [0.59 → 0.6]

    36.11mm → 36.12mm 가 나옵니다.

 ((24.04.27)_11번 문제의 정답은 36.82mm로 차이가 있습니다.

 

ⓑ(14.07.06)_10번 문제를 (24.04.27)_11번_해설  대로 풀이를 하면 [1.9 → 1.89]

 19.374mm → 19.37mm 가 나옵니다.

 (14.07.06)_10번 문제의 정답은 19.05mm로 차이가 있습니다. 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    1. 문제를 잘 읽어 보시면 

        2024년 문제의 나. 위 기준을 만족시키는 데 필요한 단열재의 최소두께(mm)를 구하라고 

        되어있습니다.   

        따라서 위 기준인 결로가 발생하지 않는 열관류율을 이용하여 단열재의 두께를 구하는 것이 맞습니다.

        위 기준을 무시하고 2014년 처럼 문제를 풀어서 36.12mm로 답을 했을 때 정답처리 될지는 

        알 수 없습니다.

    2. 2014년 문제는 2024년 문제처럼 구할 필요 없이 바로 구하면 되는 것입니다.

        2024년 문제처럼 구하여 19.37mm로 답을 해도 어쩌면 정답처리 될 수도 있습니다.

        그러나 특별한 이유가 없다면 교재의 풀이처럼 구하는 것이 좋습니다.

    감사합니다.

    임재기

    0