공조냉동기계기사 문제 풀이에 대한 의문

2021년 공조냉동기계기사 실기 문제를 푸는 중, 문제 풀이에 의문이 있어서 질문합니다.

 

103page 문제 5번의 '(3) 극간부하'의 질항에 대한 풀이 중

온도차이를 (32-26)=6'C 로 잡고 계산하였는데,

32도는 외기 온도. 26도는 실내온도입니다. 그러나 극간부하는 실과 실사이의 문에 대한 부하로 양 실의 온도차는

30도-26도 = 4도 로 봐야하는게 맞는것 같습니다. 

 

어떤게 맞는건가요? 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 극간부하 잠열부하에서도 문을 두고 있는 실간 절대습도 차이가 아닌 외기와 실내조건의 절대습도 차이로 계산되었습니다. 왜 실내와 외기와의 조건차를 보는건가요? 문을 사이에 두고 있는 실간의 조건차이를 보는게 틀린건가요?