공조냉동 실기 p451 문제]1 com99065 2025년 05월 31일 09:00 공유 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2025년 06월 01일 08:57 (편집된 시간 2025년 06월 01일 08:59) 교수님 안녕하십니까?이패스코리아 임재기입니다.1. 장치도를 보시면 두 사이클의 열평형식은 같습니다.2. 두 사이클이 다른 것은 증발기 출구점이 24년 문제는 건포화 증기선(6점)에 있고, 08년 문제는 습포화 구역(5점)에 있는 것이 다른 것 뿐입니다.3. 08년 문제의 경우 증발기 출구 엔탈피 h5를 구해본 결과 613보다 작은 607이 나왔습니다. 이 것은 5점이 습증기 구역에 위치한다는 것입니다. 감사합니다.임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
1. 장치도를 보시면 두 사이클의 열평형식은 같습니다.
2. 두 사이클이 다른 것은 증발기 출구점이 24년 문제는 건포화 증기선(6점)에 있고,
08년 문제는 습포화 구역(5점)에 있는 것이 다른 것 뿐입니다.
3. 08년 문제의 경우 증발기 출구 엔탈피 h5를 구해본 결과 613보다 작은 607이 나왔습니다.
이 것은 5점이 습증기 구역에 위치한다는 것입니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.