실기 20년도 10월17일 문제7번 질문있습니다

안녕하세요

실기 20년도 10월17일 문제7번 소문제의 “4번 극간풍부하”에 관한 질문입니다.

풀이에서 극간풍 부하의 온도차를 외기부하(-10℃)로 적용하는데 비난방실 (5℃)에서도 문이 2개 있는데

비난방실에서는 영향을 받지 않는 건가요? 

아님 외기온도가 더 낮기 때문에 외기온도를 적용하는 건가요?

 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    비난방실에서도 실내로 바람이 들어오지만,

    극간풍이라 함은 외기가 실내로 들어오는 것을 의미합니다.

    따라서 극간풍 부하는 외기와 실내의 차이로 구합니다.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기