실기 풀이질문

2021년 공조냉동기계기사 실기 문제를 푸는 중, 문제 풀이에 의문이 있어서 질문합니다. 103page 문제 5번의 '(3) 극간부하'의 질항에 대한 풀이 중 온도차이를 (32-26)=6'C 로 잡고 계산하였는데, 32도는 외기 온도. 26도는 실내온도입니다. 그러나 극간부하는 실과 실사이의 문에 대한 부하로 양 실의 온도차는 30도-26도 = 4도 로 봐야하는게 맞는것 같습니다. 어떤게 맞는건가요?
0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변 드립니다.

    질문하신 것처럼   인접실이나 복도에서 들어오는 극간풍이 있을 수 있습니다.

    그러나  일반적으로 극간풍은 외기와 면하는 벽체의 창문 및  틈새등으로 들어오는 바람을 의미합니다.

    따라서 특별한 언급이 없으면  외기가 실내로 들어오는 것으로 보아야 합니다.   

    그러므로 온도차는   외기온도와 실내온도와의 차를 적용하는 것입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기