오타관련..

책 2022년 공조냉동기계기사 실기책을 구매했는데요 p.944 송풍기 전압식대로 풀면 93.88 이 나오지않는데 오타인가요? 그리고 p.946에 외벽부하, 내벽부하 구하는식에 3은 어디서나온건가요? 이것도 오타인가요? 처음 책사고 21년 2회차풀어보려고 폈는데 알수없는 숫자들이나와 찾아보는데만 몇시간 썼습니다ㅡㅡ.. 펴자마자 오타가 있으니까 다른문제풀다가 모르는게 나오면 전부 오타인거같아서 계속 시간낭비중입니다.. 답변 부탁드립니다..
0

댓글

  • 답변 드립니다.

    먼저 교재의 오타에 대하여 사과드립니다.

    현재  몇가지 확인된 오타를 정리하여 정오표를 만들고 있으며 월요일에 게시판 자료실에 올리려고 합니다.

    질문주신  p.944 송풍기 전압식에 배관길이 2m가 누락되었으며, 2m를 추가해야 하며 

    계산결과 전압은 74.68이 나옵니다.  질문하신대로 93.88은 오타입니다.

    그리고  참고의  정압 구하는 식에도 전압을 74.68을 적용해야 하며 계산결과 36.28 Pa이 나옵니다.

     p.946에  그림에서  층고, 천장고는 3m 입니다.  2.3m는 오타입니다.

    그리고  아래 출입문도 1m x 2m가 맞습니다.  1m x 1.2m는 오타입니다.

    다시한번 오타에 대하여 사과드립니다.

    지금까지 정리된 정오표를 월요일에 게시판 자료실에 올리겠습니다.

    감사합니다.

    강사 임재기