16년 1회차 문제 5번의 (2)번 denase 2025년 06월 09일 13:20 공유 안녕하세요 강사님 송풍기 전압 중의 직관 마찰손실에 대해서 궁금한게 있습니다(5+5+3+10+5+5+2) 에서 E-I , F-J , G-H 이 각각 2미터 가 아닌지요 2 * 3 이 아니라 왜 2미터 하나만 더하는지 궁금합니다 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2025년 06월 10일 12:54 (편집된 시간 2025년 06월 10일 14:10) 교수님 안녕하십니까?이패스코리아 임재기입니다.마찰손실은 압력(힘)과 같은 것입니다.따라서 마찰손실(압력,힘)이 가장 큰 경로에 대해서만 마찰손실(압력,힘)을 구하면 되는 것입니다.송풍기가 마찰손실이 가장 큰 경로인 A-B-C-D-E-F-G-H 경로에 공기를 보낼 수 있는 힘(압력)이 있다면 그 보다 마찰손실이 작은 A-B-C-D-E-I경로 또는 A-B-C-D-E-F-J 경로에 대해서도 당연히 공기를 보낼 수 있는 힘이 있는 것입니다. 따라서 마찰손실이 가장 큰 경로인 A-B-C-D-E-F-G-H에 대해서만 마찰 손실을 구하면 되는 것입니다. 다만 송풍기가 보내야 할 전체 풍량은 GH로 나가는 풍량, E I 로 나가는 풍량, F J로 나가는 풍량을 모두 합한 풍량 이어야 합니다. 감사합니다. 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
마찰손실은 압력(힘)과 같은 것입니다.
따라서 마찰손실(압력,힘)이 가장 큰 경로에 대해서만 마찰손실(압력,힘)을 구하면 되는 것입니다.
송풍기가 마찰손실이 가장 큰 경로인 A-B-C-D-E-F-G-H 경로에 공기를 보낼 수 있는 힘(압력)이 있다면
그 보다 마찰손실이 작은 A-B-C-D-E-I경로 또는 A-B-C-D-E-F-J 경로에 대해서도 당연히 공기를 보낼
수 있는 힘이 있는 것입니다.
따라서 마찰손실이 가장 큰 경로인 A-B-C-D-E-F-G-H에 대해서만 마찰 손실을 구하면 되는 것입니다.
다만 송풍기가 보내야 할 전체 풍량은 GH로 나가는 풍량, E I 로 나가는 풍량, F J로 나가는 풍량을
모두 합한 풍량 이어야 합니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.