기출실기 책(2025 이패스) 488 페이지 (3) 냉각기의 냉각열량의 외기부하와 105페이지 외기부하의 차이 질문

수고 많습니다.

(3) 냉각열량 계산 :  또는 냉각부하 설명 중 외기부하의 엔탈피 차(h2 - h1)와 105 페이지의 외기부하 엔탈피 (h3 - h1)대한 차이가 무엇인가요. 원래 외기부하를 (h3-h1)으로 알고 있었는데  설명 부탁드립니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    1. 488p에서 설명한  외기부하의 엔탈피 차(h2 - h1)의 경우는 적용되는 풍량이 외기량이고.

    2. 105p에서 설명한 외기부하의 엔탈피 차(h3-h1)의 경우에는 적용되는 풍량이 전체 풍량입니다.

    감사합니다.

    임재기

    1

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기