임재기 교수님 공조냉동기계기사 실기 문제 질문 있습니다.
P.882 문제2번(2020년 10월 17일 시행)에서
2-(2)번에문제에서 증발기 열량을 구할때
1RT(증발기의 냉동능력)=냉매순환량*(증발기를 나오는 증기 엔탈피(2927)-응축기에서 나오는 응축수 엔탈피(545))
해서 냉매순환량을 계산 하셧는데요
1RT(증발기의 냉동능력)=냉매순환량*(증발기를 나오는 증기 엔탈피(2927)-증발기로 들어가는 포화수 엔탈피(438)) 개인적으로 왜 이렇게 계산하지 않는지 의문이 들어서요
증발기의 냉동능력을 환산할때 증발기로 들어가는 포화수 엔탈피가 아닌
응축에서 나오는 응축수의 엔탈피로 계산하는지 여쭙습니다.
0
댓글
답변 드립니다.
공조냉동 질의 코너에 올리신 질문과 같은 질문이므로
공조냉동 질의 코너에 올려드린 답변내용으로 대신하겠습니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.