공조냉동 실기 p356 문제]3 소문항 2번 com99065 2025년 06월 15일 06:10 공유 해설에서 순환펌프의 양정 = 배관 및 장비의 마찰손실수두라고 하셨습니다.여기서 실양정은 포함이 안되는건가요? 아니면 실양정이 0이라고 생각하고 계산한건가요?(E-A)높이차 15m가 실양정으로 생각이 되거든요. 좀 다른 문제 p462 문제]8에서냉각수 순환펌프의 양정에서는 실양정이 포함이 되는군요 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2025년 06월 16일 12:46 (편집된 시간 2025년 06월 16일 12:53) 교수님 안녕하십니까?이패스코리아 임재기입니다.이 문제의 배관은 밀폐순환배관입니다.밀폐순환배관의 경우 펌프의 양정은 배관 및 기기의 마찰손실만으로 이루어 집니다.즉, 밀폐순환배관의 경우는 실양정이 없는 것입니다.462p의 배관은 개방순환배관 이므로 실양정이 있는 것입니다.감사합니다.임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
이 문제의 배관은 밀폐순환배관입니다.
밀폐순환배관의 경우 펌프의 양정은 배관 및 기기의 마찰손실만으로 이루어 집니다.
즉, 밀폐순환배관의 경우는 실양정이 없는 것입니다.
462p의 배관은 개방순환배관 이므로 실양정이 있는 것입니다.
감사합니다.
임재기