실기이론서 P195 문제9 참고사항 관련 hans7009 2025년 06월 20일 02:29 공유 안녕하세요.실기이론서 P195 문제9 참고사항 관련 질문입니다.풀이에서는 실양정 = 20 + 1 = 21 [m]로 계산이 되고 있는데참고내용을 보면 "E-F 구간은 충력에 의하여 냉수가 자중으로 내려오며 ~, 따라서 펌프의 실양정과 무관하다" 라고 되어 있습니다.혹시 실양정이 아니라 관마찰저항과 관련된 것 아닌가 해서 문의 드립니다. 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2025년 06월 20일 12:18 교수님 안녕하십니까?이패스코리아 임재기입니다.실양정 20+1은 수면에서 →냉수펌프→B→C→D→E의 높이 입니다.E-F구간은 마찰저항도 없습니다.감사합니다.임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
실양정 20+1은 수면에서 →냉수펌프→B→C→D→E의 높이 입니다.
E-F구간은 마찰저항도 없습니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.