질문있습니다

실기기출집 597p 문제 9번에서 공조기 냉각열량 구할때 

A실과 B실은 송풍량이 아닌 환기량으로 A,B실의 공기의 혼합온도를 구했고

 

780p 문제 1번에서는 A실과 B실의 공기의 혼합온도를 급기량으로 구했는데

 

이 두 A,B실의 공기 혼합온도는 어떨때 환기량으로 하고, 어떨때 급기량으로 하는지 구분하는 기준이 궁금합니다

 

2번째 질문))

 

 

실기기출집 530p  문제 2번에서 공기선도를 보다가 의문점이 생겼습니다.

풀이에서는 실내 손실열량, 급기덕트 손실열량 모두 현열만을 기준으로 계산하고 있는데,
공기선도 작도에서는 5번에서 6번으로 가는 선이 절대습도도 변하는 경로로 그려져 있습니다.
즉, 마치 습구온도 선을 따라가며 가습기 작용이 있는 것처럼 보이는데, 문제 조건에는 가습기가 없고 가열코일만 있는 상황입니다.

그렇다면 저 공기선도 작도는 단순히 임의로 개형만 표현한 것인지, 아니면 특별한 의도가 있는 작도 방식인지 궁금합니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    1. 597p 문제와  780p문제의  그림이 다르기 때문입니다.

       780p 그림에는 배기휀이 설치되어 있습니다.

       780p 문제 풀이 뒤에 참고를 보시면  배기휀이 있을 때와 없을 때에 대하여 설명이 되어있습니다.

    2. 실내손실열량에는  잠열이 있습니다.  그런데  난방의 경우에는 잠열을 가습기가 감당하기 때문에

        실내손실열량 계산시 현열량만 계산하는 경우가 많다고 여러번 설명드렸습니다.

        이 문제도 그런 경우 입니다.  

    감사합니다.

    임재기

        