습증기의 엔탈피 질문

엔탈피는

H건공기 더하기 H습공기 가 무게 당 전열이 잖아요

근데 그건 공기로 예를 들면 건공기비열×t + 절대습도x(증발잠열 + 습공기비열×t)로 생각하는데

책에서 극간풍부하는 건공기비열×온도변화 + 절대습도변화×증발잠열 이라고 나와잇더라고요

습기는 온도변화에 대한 영향을 고려안하는건가요? 아니면 제가 잘못알고 잇는건가요

자꾸 이상한 질문해서 죄송합니다

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변 드립니다.

    좋은 질문입니다.

    극간풍 부하의 잠열부하에 대하여 절대습도차와 온도의 곱을 생략하기 때문에 

    극간풍의 잠열부하를  절대습도변화×증발잠열 로 구하는 것입니다.

    이 내용은 교재 50p  ③ 가열량(qL) 구하는 식의 참고에  설명 되어있습니다.

    감사합니다.

    강사 임재기