유리관류부하산출시 온도차 적용

 

교재를 보다보니  아래처럼 어떤때에는 관류부하에 델타티(실,내외 온도차)를 

적용하여 계산하고 어떤때에는 온도차를 적용하지 않아서 공부하는데 혼란이

생깁니다.  정확한 근거를 알려주시기 바랍니다.

P313 문제 10번  여름철, 2번, 전도 대류에 의한 부하, 델타티 적용안함

P373 문제 9번 여름철,  (1) 전도 대류에 의한 부하, 델타티 적용

P389  (다)번 남, 서쪽유리창, 여름철, 전도열량, 델타티 적용

P506 (1)번 유리를 통한부하, 여름철,  전도열량,  델타티, 적용안함

P523  유리전도열량, 여름철, 델타티 적용안함

P547  유리손실 열량, 겨울철, 델타티 적용

P591  4)번 유리를 통한 부하, 여름철, 대류 및  전도열량 온도차  적용안함

P603   유리창에서 부하 관류부하, 여름철, 델타티 적용안함

이후에도 있는것 같은데 메모를 안했습니다.

위에서 보시는 바와 같이 혼란이 큽니다.

어느것이 맞는것인지 알려주십시요.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변 드립니다.

    유리창의  관류에 의한 열량은  실내외 온도차로 구할 수도 있고  대류 및 전도에 의한 열량으로 구할 수도 있습니다. 필기 이론과  실기 이론 강의에서 공부한 내용입니다.

    문제의 조건이 무엇으로 주어지느냐에 따라서 적용하시면 됩니다.

    실기교재  62~63p 에 설명되어 있습니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

     

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기