21년 10월 16일 1번 문제

전손실 계산할때 곡관부 손실을
A+B 부 2포인트
C+D 부 2포인트

교재에 나와있는데

4번 쪽 취출구에있는 마지막 엘보도 계산해야 하는게 아닌가요?

0.3* 5.5^2 / 2 * 1.2  = 5.445 → 4.45 Pa 가 추가되야 하는게 아닌지 궁금합니다

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    질문하신 내용에 일리가 있습니다.

    그러나 문제의 조건3 에서  곡관부저항 : a부,b부,c부,d부 라고 되어있습니다.

    따라서 a,b,c,d만 계산한 것입니다.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기