부하 계산 시 엔탈피와 온도 적용

안녕하세요 공조냉동기계기사 실기 책 p147~p151 문제 질문있습니다.

부하 계산기 q=G△h=GCp△t라고 인지를 하고 있습니다.

가열코일부하의 경우 엔탈피와 온도를 이용한 값의 차이가 없으나, 외기부하/실내부하/냉각코일부하의 경우 값 차이가 발생하는 것을 확인했습니다.

이처럼 차이가 나는 이유와 엔탈피와 온도를 어떠한 경우에 적용해서 값을 산출해야하는지 궁금합니다.

 


 

1

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    1. 현열량만 변하는 경우는   온도차로 구해도 되고  또는 엔탈피차로 구해도 됩니다.

    2. 현열량과 잠열량이  동시에 변하는 전열량은 엔탈피차로만  구해야 합니다.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기