부하 계산 시 엔탈피와 온도 적용 wlgma206 업데이트 시간 2025년 06월 27일 03:18 공유 안녕하세요 공조냉동기계기사 실기 책 p147~p151 문제 질문있습니다.부하 계산기 q=G△h=GCp△t라고 인지를 하고 있습니다.가열코일부하의 경우 엔탈피와 온도를 이용한 값의 차이가 없으나, 외기부하/실내부하/냉각코일부하의 경우 값 차이가 발생하는 것을 확인했습니다.이처럼 차이가 나는 이유와 엔탈피와 온도를 어떠한 경우에 적용해서 값을 산출해야하는지 궁금합니다. 1 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2025년 06월 29일 06:12 교수님 안녕하십니까?이패스코리아 임재기입니다.1. 현열량만 변하는 경우는 온도차로 구해도 되고 또는 엔탈피차로 구해도 됩니다.2. 현열량과 잠열량이 동시에 변하는 전열량은 엔탈피차로만 구해야 합니다.감사합니다.임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
1. 현열량만 변하는 경우는 온도차로 구해도 되고 또는 엔탈피차로 구해도 됩니다.
2. 현열량과 잠열량이 동시에 변하는 전열량은 엔탈피차로만 구해야 합니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.