이렇게 성의없고 무책임한 답변이 어디 있습니까
유리 관류부하 온도차 적용에 관한 질문을 한 사람입니다.
동일한 조건에서 어느때는 적용하고, 어느때는 적용을 안하는데
교재에도 그런내용은 없습니다.
도대체 제가 드린 질문을 단 한번이라도 검토해 보셨는지 궁금합니다
다시 검토하시고 정확한 답변을 주시기 바랍니다.
0
유리 관류부하 온도차 적용에 관한 질문을 한 사람입니다.
동일한 조건에서 어느때는 적용하고, 어느때는 적용을 안하는데
교재에도 그런내용은 없습니다.
도대체 제가 드린 질문을 단 한번이라도 검토해 보셨는지 궁금합니다
다시 검토하시고 정확한 답변을 주시기 바랍니다.
댓글
답변 드립니다.
성의 없는 답변이라고 느끼셨다면 사과드립니다.
다시 말씀드리지만 유리창의 열관류에 의한 부하 구하는 방법은 2가지 방법이 있습니다.
그 내용이 교재 62~63p에 나온다는 것이며, 죄송 하지만 질문하신 내용을 모두 확인해 보았는데 모두 교재 62~63p를 보시면 이해되는 문제라고 생각되어 하나하나 열거하여 답변하지 않은 점 이해해 주시면 감사하겠습니다.
오해 하시지 않았으면 좋겠습니다. 하나하나 답변드립니다.
P313 문제 10번은 유리에 대한 열관류율이 주어지지 않았고, 조건 11에 전도 대류열량이 주어졌으므로 전도 대류열량으로 구하기 때문에 델타티를 적용안한 것이며,
P373 문제 9번은 표에서 유리의 열관류율이 주어졌기 때문에 온도차를 적용하여 구할 수 있으므로 온도차를 적용한 것입니다.
P389 (다)번 남, 서쪽유리창에 대해서도 유리의 열관류율이 주어졌기 때문에 온도차를 적용하여 구할 수 있으므로 온도차를 적용한 것입니다.
P506 (1)번은 유리에 대한 열관류율이 주어지지 않았고, 조건 16에 전도열량이 주어졌으므로 전도열량으로 구하기 때문에 델타티를 적용안한 것입니다.
P523 는 유리에 대한 열관류율이 주어지지 않았고, 표4에 Igc(전도열량)이 주어졌으므로 전도열량으로 구하기 때문에 델타티를 적용안한 것입니다.
P547 은 겨울철이기도 하지만 유리에 대한 열통과율이 주어졌기 때문에 온도차를 적용한 것입니다.
P591 은 유리에 대한 열관류율이 주어지지 않았고, 589p 아래표에 Igc(전도열량)이 주어졌으므로 전도열량으로 구하기 때문에 델타티를 적용안한 것입니다
P603 은 유리창에 대한 열관류율이 주어졌기 때문에 온도차를 적용한 것입니다.
감사합니다.
강사 임재기
자세한 설명에 완전히 이해하였습니다.
열관류율과 전도, 대류열량을 확실하게 구분하지 못한
저의 불찰입니다.
무례하게 글을 올린점 사과드립니다.
다시한번 고맙습니다.
아닙니다.
질문자의 고충을 깊이 헤아리지 못한 저의 불찰입니다.
열심히 하셔서 꼭 합격하시길 기도합니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.