실기 19년 3회 3번, 23년 2회 1번
안녕하세요
1) 19년 3회 3번 전체 순환공기량 구하는 문제
우선 저는 qs=GCp△t=G△h에 의해 현열과 엔탈피로 구할 수 있다고 생각했습니다.
하지만 해당 문제의 풀이의 경우 현열이 아닌 전열을 이용하여 전체공기량을 계산했습니다. 왜 이렇게 푸는 지 궁금합니다.
+) 다른 질의 사항 확인해보니 단순히 엔탈피로만 주어졌으니 전열로 구해야한다고 했는데, 왜 그런지 궁금합니다
2) 23년 2회 1번 가열 , 냉각코일 부하 계산
가열 코일의 경우 온도 변화를 시켜주므로 부하는 현열 즉 온도의 함수로 계산한지만 냉각코일부하의 경우 엔탈피로 계산을합니다. 이렇게 차이나는 이유 다음과 같은지 궁금합니다.
선도에서 확인 시 가열 코일은 등엔탈피 변화 및 온도변화, 냉각코일은 온도 엔탈피 모두 변화하므로 현열이 아닌것으로 추측하여 엔탈피의 함수로 부하를 계산한다.
0
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
1. 19년 3회 3번 전체 순환공기량 구하는 문제에서 qs=GCp△t qt =G△h 입니다.
문제에서 △t 는 알 수 없고, △h는 알 수 있으니 qt =G△h 식으로 풍량을 구한 것입니다.
만약 △t 를 알 수 있다면 qs=GCp△t로 구하는 것이 일반 적입니다.
2. 23년 2회 1번 냉각코일은 온도와 습도가 동시에 변하므로 냉각코일의 부하은 전열량입니다.
따라서 냉각코일 부하는 엔탈피 차로 구합니다.
가열코일은 습도는 변하지 않고 온도만 변하므로 가열코일의 부하는 현열량입니다.
따라서 가열콘일의 부하는 온도차로 구합니다.
3. 참고 : 온도차로는 현열량만 구할 수 있고, 엔탈피차로는 현열량 과 전열량, 잠열량 모두를
구할 수 있습니다.(교재 99~101p 참고)
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.