24년 1회 6번 관련 ihc15 2025년 07월 06일 09:29 공유 교수님,문제와 관련하여 질문이 있습니다.만약 토출 노즐의 속도가 주어졌다면 펌프의 전압력 구할 때 토출동압도 더해주어야될까요? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2025년 07월 06일 13:47 교수님 안녕하십니까?이패스코리아 임재기입니다.공기조화에서는 유속이 빠르지 않기 때문에 거의 대부분 동압을 무시하고 있습니다.따라서 문제에서 동압을 포함시키라는 말이 없으면 유속이 주어지더라도 동압을 무시해도 된다고 판단됩니다.제가 가지고 있는 공기조화 책에서 냉각탑의 냉각수 펌프의 전압력을 구할 때 동압을 포함시키는경우는 없었습니다.감사합니다.임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
공기조화에서는 유속이 빠르지 않기 때문에 거의 대부분 동압을 무시하고 있습니다.
따라서 문제에서 동압을 포함시키라는 말이 없으면 유속이 주어지더라도 동압을 무시해도
된다고 판단됩니다.
제가 가지고 있는 공기조화 책에서 냉각탑의 냉각수 펌프의 전압력을 구할 때 동압을 포함시키는
경우는 없었습니다.
감사합니다.
임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.