실기기출집 1033p 문제 3번

1단팽창 및 2단팽창의 COP - 증대 비교 문제에서

 

이 문제에서는 변화율 공식 또는 증가율 공식인 A-B/A 곱하기 100%을 쓰지 않고

 

COP2 - COP1을 이용하여 값을 구했더라구요. 그렇다면 이 문제에선 변화율 공식을 구해서 쓰면 값을 구하면 틀리는건가요?

2.62-2.48/2.62 곱하기 100%를 하면 5.34%가 나왔습니다

 

문제 지문속에 %비율로 나타내란 말이 없으면 비율 공식이 아닌 일단 덧셈,뺄셈으로 값을 구해야 하는지 궁금합니다

 

2번째 질문)) 

 

1017p 문제 7번에서 속도를 찾을 때

 

이런 유형의 문제들은 유량과 단위길이당 압력손실값[kpa/m]이 교차되는 부분이 아닌

 

항상 선정한 배관경 60A, 50A 이런 부분들과 유량이 교차돼서 만난 속도를 구해야 하는건가요?

 

3번째 질문))

 

1023p 문제 10번에서 소문제 4번 문부하를 구할 때

 

내부분과 내부문유리를 나눠서 이렇게 풀이해서 합산해서 답을 구해도 되나요?

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    1. 질문하신대로 문제의 지문 속에 %비율로 나타내란 말이 없어서 뺄셈으로 값을 구한 것입니다.

        변화율 %로 답을 구해도  풀이 과정이 맞다면  정답 처리 될 수도 있습니다.

    2. 이런 유형의 문제들은 유량과 단위길이당 압력손실값[kpa/m]이 교차되는 부분이 아닌

        선정된 배관경 60A, 50A와 유량이 교차되어  만난 점의 속도를 구해야 하는 것이 맞습니다.

    3.내부 문과 내부 문 유리를 나눠서 풀이해서 합산해서 답을 구해도 됩니다.

        열관류율이 같은데 궂이 나눠서 구할 필요가 있을 까요?

    감사합니다.

    임재기