2023년 3회 14번

K의 값이 
1/{(1/9.3)+(1/0.6)}  이 아니고 그냥 0.6인가요?

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니다.

    문제에서 “덕트 재료 열관류율” 이라는 용어가 혼동을 준 것은 사실입니다.

    그냥 열관류율이  0.6W/m².K 이다 라고 주어졌으면 질문하신 것 과 같이 혼동이 되지 않았을 것입니다.

    이 문제에서 주어진 덕트 재료 열관류율 0.6W/m².K 는 질문에 올리신 재료의 열전도율 λ 가 아닙니다.

    재료의 열전도율 λ의 단위는 W/m.K 인데,  문제에서 주어진 덕트 재료 열관류율의 단위는 W/m².K 입니다.

    따라서  문제에서 주어진 덕트 재료의 열관류율은 덕트 전체를 통과하는 전체 열통과율(열관류율) K값 입니다.

    그러므로 질문하신 방법으로 K 값을 구하는 것이 아니라  주어진  열관류율 K=0.6W/m².K 를  바로 적용하

    면 되는 것입니다.

    감사합니다.

    임재기

    0