19년1회8번 ysu003 업데이트 시간 2025년 07월 16일 07:00 공유 안녕하십니까?전양정은 배관의총압력강하(=마찰손실수두)에 기기저항,토출측수두를 더한것 아닌가요?이문제에선 전양정 = 총 압력강하라고 한이유는 단지 속도수두는 생략하고 기기저항이 안주어져서인가요?배관손실:방열기용량의20% 이건 전양정 구하는데는 필요없는값인가요?그리고 순환펌프의 양정은 항상 전양정을 의미한다 생각하고 풀이하면되나요? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2025년 07월 16일 12:40 교수님 안녕하십니까?이패스코리아 임재기입니다.1.조건 4에서 보일러, 방열기 및 방열기 주변의 지관을 포함한 배관 국부저항이 주어졌습니다. 이 조건에 기기저항이 포함되는 것입니다.2. 순환배관에서 펌프의 양정은 마찰손실수두로만 이루어지며 속도수두는 포함되지 않습니다.3.배관손실 : 방열기 방열용량의 20%는 배관에서 손실되는 열량이며 마찰손실이 아닙니다.4.순환펌프의 양정은 전양정이 맞습니다.감사합니다.임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
이패스코리아 임재기입니다.
1.조건 4에서 보일러, 방열기 및 방열기 주변의 지관을 포함한 배관 국부저항이 주어졌습니다.
이 조건에 기기저항이 포함되는 것입니다.
2. 순환배관에서 펌프의 양정은 마찰손실수두로만 이루어지며 속도수두는 포함되지 않습니다.
3.배관손실 : 방열기 방열용량의 20%는 배관에서 손실되는 열량이며 마찰손실이 아닙니다.
4.순환펌프의 양정은 전양정이 맞습니다.
감사합니다.
임재기