사무실 실내부하 관련 질문

교수님 항상 수고하십니다. 

사무실 실내부하 관련하여 궁금한 것이 있어 질문문의 드립니다.

1. 유리창이 있는 외벽 부하를 구할때, 만약 따로 유리창 부하를 따로 구하는 문제가 없는 경우,외벽 부하에 유리창 부하를 더해줘야 합니까? 

1.1 외벽 부하에 유리창 부하를 구하는 경우 유리창 일사, 유리창 전도 모두 구해서 내벽부하에 포함하는 것이 맞나요?

 

2. 유리창, 문이 달린 내벽 부하를 구할 시,  유리창,내벽 문 부하를 구하라는 문제가 따로 없는 경우, 

내벽 부하에 유리창, 문의 부하를 모두 내벽부하에 포함시키는 것이 맞나요?  

(유리창, 문, 내벽 열전도율이 다르다는 가정인 경우) 

 

2.2  내벽 유리창은 일사열량이 없기 때문에 실내 온도차에 의한 전도율만 구하는게 맞나요? 

 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이패스코리아 임재기입니ㅏ.

    최근에는  무엇 무엇을 구해야 할지 명확하게 구분하여 출제되고 있습니다.

    1. 유리창이 있는 외벽 부하를 구할 때, 만약  유리창 부하를 따로 구하는 문제가 없는 경우,외벽 부하

        에 유리창 부하를 더해줘야 하는 것이 맞습니다.

        외벽 부하에 유리창 부하를 구하는 경우 유리창 일사, 유리창 전도 모두 구해서 내벽부하에 포함하

        는 것이 맞습니다.

    2. 유리창, 문이 달린 내벽 부하를 구할 시,  유리창,내벽 문 부하를 구하라는 문제가 따로 없는 경우, 

       내벽 부하에 유리창, 문의 부하를 모두 내벽부하에 포함시키는 것이 맞습니다.

       내벽 유리창은 일사 열량이 없기 때문에 실내 온도차에 의한 전도율만 구하는 것이 맞습니다.

    감사합니다.

    임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기